空調防爆的結構設計    2.1 空調的防爆形式   
空調的防爆形式為防爆壓縮機,它是空調的核心部件。它的外殼是由鋼板密封焊接制成的壓力容器,內裝壓縮機驅動電機、壓縮機組件、壓力保護裝置、溫度保護裝置等部件,導線采用密封方式與外殼融為一體,外部僅留出連接插頭,保證外殼密封性,其正常工作壓力為0.4~2.0MPa[1]。在防爆壓縮機運作的時候,它利用吸與排的接口和管路等其它部分相連,共同構成密閉的空間。此空間的內部壓力大于外部,并利用熔焊工藝增強其氣密性,防止外面的空氣深入到內腔中,這樣,危險的介質無法觸碰到可燃部位,防爆功能便展現出來了。第二,防爆室外與室內風機的設計。室外風機可以依據GB3836.2-2010對該電動機進行隔爆型設計,或者依據GB3836.3-2010進行增安型設計,還可以依據GB3836.8-2003進行nA型設計[2]。其中最重要的是對扇葉進行保護。室內風機可以按照GB3836.2-2010設計防爆功能。
    2.2 零部件的防爆設計   
首先,對室外機的控制電路進行防爆設計。對電路的防爆主要是在各個部件上安裝上具有防爆性能的外殼。還可以采用防爆元器件,比如常規的繼電器會留有孔用于散熱,防爆繼電器會把孔堵住,并優化內部結構,使其與可燃制冷劑隔離。其次,對防爆換向電磁閥進行防爆設計。它是一個具有冷暖雙功能的部件。依照不同用戶的選擇,可以通過它進行制冷劑流向的控制,因而實現冷暖功能的交替?梢园凑誈B3836.8-2003進行nC型設計,當然如果要求保護等級較高,還可以依據GB3836.9-2006對該部件進行澆封型設計[3]。
    2.3 整體防爆設計   
空調器在線路布置和安裝的時候應該嚴格按照GB 3836115-2000的要求進行?照{機組和外部電源以及室內外機之間的連接電纜選用銅芯電纜,電纜芯線截面積應至少大于115mm2[3]。本質安全電路具有防爆防燃的功能,在出現線路故障的時候,它可以保持能量不超出范圍,因而避免引燃現象。因此,必須避免其整體的性能受到其他電源的作用,保證它處于被隔離狀態。本質安全電路與非本質安全電路的端子間隔距離應該大于50mm;它們的導線也應該被分開捆綁并分流走線;連接它們的插接件之間不可以互相交換使用?照{機組所含有的全部裝備和其整體都必須配備安全、可靠的接地,且接地線必須使用大于4mm2的銅芯線。為防止靜電放電引發火災和爆炸事故,機體外殼選用表面絕緣電阻值不超過1GΩ的材料[3]。另外,空調器整體防爆還可以用阻擋方式把有可能泄露的可燃制冷劑與點火源隔離開。EN60335-2-40以及GB4706.32-2012規定,凡是折彎角度大于90°的銅管均具有泄露可能,因此空調室內機、室外機可以采用阻擋方式把銅管與電控盒隔離開來,比如在室內蒸發器右端可以增加防護端罩,室外機采用密封電控盒等,可以有效阻止因泄露而進入電控盒內的可燃制冷劑,防止可燃制冷劑點燃和爆炸發生。